大家好:
     小弟初學allegro,有幾個問題想不明白,請教一下。
     1.比如我做4層板,中間兩層分別為電源和地層,用負片,那么我在做一個直插元件的封裝的焊盤時,分別作了regular pad、themal pad、anti pad三種,那么當我導入網表之后(原理圖中定義了該引腳和哪層相連),是不是由allegro自動決定,我的這個元件的引腳與地層相連還是與電源層相連,而相連的那層用的就是themal pad,而不相連的那層用的就是anti pad?
     2.比如我也做4層板,但是電源和地層用的是正片,那么我的直插元件的引腳如果要和電源層相連,是不是allegro就決定通過regular pad與電源層相連,而地層就用anti pad與其不相連?
     請大家指教。??

沙發(fā)
發(fā)表于 2012-5-2 20:49:01 | 只看該作者
看電源層和地層的網絡定義,如果是同網絡就會用regular pad和電源層或地層相連,反之就會靠anti pad來隔離銅皮
板凳
發(fā)表于 2013-4-30 09:33:57 | 只看該作者