矢量控制高壓變頻器的過流保護

發布時間:2012-4-30 10:27    發布者:1770309616
在6kV 1400kW的一次風機上使用的是變頻控制,其中一臺運行一年后發生“IOC”信號,高壓變頻器跳閘。對此我們進行研究解決方法。  該高壓變頻器采用的是矢量控制模型,目前高壓變頻器大多使用矢量控制方式來控制感應電機及同步電機。圖1-1給出了一種高壓變頻器的矢量控制算法簡圖。它由以下幾個基本模塊組成:馬達模型、電流調節器、磁通與速度調節器及前饋補償環節。
  

  圖1-1感應電機及同步電機矢量控制框圖

  
  

  圖 1-2 更換浪涌吸收器前FluxDS 波形

  從圖1-2 可以看出,F(xiàn)luxDs根本就不是常數,波動非常大。
  用示波器觀測電機電壓波形發現有些許畸變。 如圖 1-3所示
  

  圖 1-3 電機相電壓波形(Ch1)和相電流取反后的波形(ch2)

  懷疑電壓測量板有問題,但更換后現象依舊。懷疑正弦PWM信號有問題,更換PWM信號板,現象依舊。
  唯一沒有更換的就是電壓測量回路并聯的浪涌吸收器。圖1-4為更換浪涌吸收器后,F(xiàn)luxDs 波形。
  

  圖 1-4 更換浪涌吸收器后FluxDs 波形

  從圖1-4知道,F(xiàn)luxDs幾乎為常數。用示波器觀測電機電壓波形沒有發現畸變。為了進一步驗證,我們換上舊的浪涌吸收器,變頻器運行一會后又出現過流。目前變頻器工作穩定可靠。
  從這次變頻器過流保護來看,電流過流不一定是由電流波動引起的。電壓些許畸變導致磁通的激烈變化波動,才是電流波動的根本原因。