高壓配電柜無線測溫系統應用研究:技術需求與解決方案

發布時間:2025-4-26 22:38    發布者:Acreltang
一、前言
隨著電力系統智能化與城市化進程的加速,高壓開關柜作為電力傳輸的核心設備,其運行安全直接關系到電網穩定性和社會用電質量。然而,傳統溫度監測技術普遍存在安裝復雜、抗干擾能力弱、供電不穩定等缺陷。例如,紅外測溫易受金屬柜體屏蔽影響(屏蔽率高達95%以上),而有線傳感器則需破壞柜體絕緣結構,存在安全隱患。
二、背景
1. 電力設備溫度監測的迫切性
高壓開關柜在長期運行中,觸頭、母線等關鍵部位因接觸電阻增大、氧化老化等原因易發生過熱現象,嚴重時引發熔斷、火災等事故。據統計,電力系統40%的故障由過熱引起,而傳統人工巡檢效率低且無法覆蓋隱蔽部位。配電室需對進線柜、斷路器動觸頭等關鍵點進行多點測溫,傳統方案難以滿足高密度、實時性需求。
2. 技術瓶頸與行業趨勢
傳統方案局限性
有線傳感器:布線復雜,破壞柜體絕緣,維護成本高。
電池供電:壽命短(僅2-3年),需頻繁更換。
單一監測模式:僅依賴溫度閾值報警,缺乏負荷、環境等多維數據分析。
智能化需求:電力物聯網(IoT)要求設備具備自診斷、遠程交互能力,并與SCADA、能源管理系統無縫集成。

三、需求分析

1. 系統設計要求
基于高壓開關柜的特殊工況,安科瑞無線測溫系統需滿足以下核心需求:
微型化設計:傳感器直徑需小于15mm,適應開關柜內部緊湊空間,避免影響原有電氣結構。
高絕緣與抗干擾:耐受15kV工頻耐壓,并通過EMC四級認證,確保在40dBm強電磁場下誤碼率。
長壽命與可靠供電:采用CT感應取電+超級電容雙模供電,10A負荷電流即可持續工作,壽命超10年。
智能預警:結合實時電流與溫度數據,通過橫向(三相平衡)、縱向(同相多點)等智能判據,提前48小時預警過熱風險。
2. 場景化需求
工業變電站:需兼容Modbus TCP、IEC 61850等協議,與現有電力監控系統集成,實現數據共享與遠程控制

四、安科瑞無線測溫系統
4.1系統結構
Acrel-2000T無線測溫監控系統通過RS485總線或以太網與間隔層的設備直接進行通訊,系統設計遵循國際標準Modbus-RTU、Modbus-TCP等傳輸規約,安全性、可靠性和開放性都得到了很大地提高。該系統具有遙信、遙測、遙控、遙調、遙設、事件報警、曲線、棒圖、報表和用戶管理功能,可以監控無線測溫系統的設備運行狀況,實現快速報警響應,預防嚴重故障發生。
溫度在線監測系統結構圖
4.2系統功能
測溫系統主機Acrel-2000T安裝于值班監控室,可以遠程監視系統內所有開關設備運行溫度狀態。系統具有以下主要功能:
  • 溫度顯示:顯示配電系統內每個測溫點的實時值,也可實現電腦WEB/手機APP遠程查看數據。
  • 溫度曲線:查看每個測溫點的溫度趨勢曲線。
  • 運行報表:查詢及打印各測溫點指定時間的溫度數據。
  • 實時告警:系統能夠對各測溫點異常溫度發出告警。系統具有實時語音報警功能,能夠對所有事件發出語音告警,告警方式有彈窗、語音告警等,還可以短信/APP推送告警消息,及時提醒值班人員。
  • 歷史事件查詢:能夠溫度越限等事件記錄進行存儲和管理,方便用戶對系統事件和報警進行歷史追溯,查詢統計、事故分析等。
4.3系統硬件配置
溫度在線監測系統主要由設備層的溫度傳感器和溫度采集/顯示單元,通訊層的邊緣計算網關以及站控層的測溫系統主機組成,實現變配電系統關鍵電氣部位的溫度在線監測。
名稱
外形
型號
參數說明
系統組態軟件
Acrel-2000/T
硬件:內存4G,硬盤500G,以太網口。
顯示器:21寸,分辨率1280*1024。
操作系統:Windows764位簡體中文旗艦版。
數據庫系統:MicrosoftSQLServer2008R2。
通訊協議:IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、ModbusRTU、ModbusTCP等國際標準通信規約
智能通信管理機
Anet-2E4SM
通用網關,2路網口,4路RS485,可選配1路LORA,帶電告警功能,支持485,4G從模塊擴展。
無線測溫集中采集設備
Acrel-2000T/A
壁掛式安裝
標配一路485接口、一路以太網口
自帶蜂鳴器告警
柜體尺寸480*420*200(單位mm)
Acrel-2000T/B
硬件:內存4G,硬盤128G,以太網口
顯示器:12寸,分辨率800*600
操作系統:Windows7
數據庫系統:MicrosoftSQLServer2008R2
可選Web平臺/APP服務器
柜體尺寸為480*420*200(單位mm)
顯示終端
ATP007
ATP010
DC24V供電;一路上行RS485接口;一路下行RS485接口;
可接收20個ATC200/1個ATC400/1個ATC450-C。
ARTM-Pn
面框96*96*17mm,深度65mm;開孔92*92mm;
AC85-265V或DC100-300V供電;
一路上行RS485接口,Modbus協議;
可接收60個ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
ASD320
ASD300
面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm;開孔220*165mm;
AC85-265V或DC100-300V供電;
一路上行RS485接口,Modbus協議;
可接收12個ATE100/200/300/400;配套ATC200/300/450。
智能溫度巡檢儀
ARTM-8
開孔88*88mm嵌入式按照;
AC85-265V或DC100-300V供電;
一路上行RS485接口,Modbus協議;
可接入8路PT100傳感器,適用于低壓開關柜電氣接點、變壓器繞組、點擊繞組等場合的測溫;
ARTM-24
35MM導軌安裝;
AC85-265V或DC100-300V供電;
一路上行RS485接口,Modbus協議;
24路NTC或PT100、1路溫濕度測溫、2路繼電器告警輸出,用于低壓電氣接點、變壓器繞組、點擊繞組等場所測溫;
ATC450-C
可接收60個ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P傳感器數據。
ATC600
ATC600有兩種規格;ATC600-C可接收240個ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ATE100P/ATE200P傳感器數據。ATC600-Z做中繼透傳。
電池型無線測溫傳感器
ATE100M
電池供電,壽命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空曠距離150米;
32.4*32.4*16mm(長*寬*高)。
ATE200
電池供電,壽命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空曠距離150米;
35*35*17mm,L=330mm(長*寬*高,三色表帶)。
ATE200P
電池供電,壽命≥5年;-50℃~+125℃;
精度±1℃;470MHz,空曠距離150米,防護等級IP68;35*35*17mm,L=330mm(長*寬*高,三色表帶)。
CT取電型無線測溫傳感器
ATE400
CT感應取電,啟動電流≥5a;-50℃~125℃;精度±1℃470MHz,空曠距離150米;
合金片固定、取電;三色外殼;25.82*20.42*12.8mm(長*寬*高)。
有線溫度傳感器
PT100
用于低壓接點測溫時,具體封裝、精度、線制、線材、線長與供應商聯系;
用于變壓器、電機繞組測溫時,建議變壓器或電機內部預埋好Pt100
NTC
用于低壓接點測溫時,具體封裝、精度、線制、線材、線長與供應商聯系;
用于變壓器、電機繞組測溫時,建議變壓器或電機內部預埋好
五、結束語
高壓配電柜無線測溫系統的應用,是破解傳統測溫技術瓶頸、提升配電設備智能化水平的關鍵路徑。未來需進一步突破微型化傳感器與強電磁環境的兼容性難題,推動測溫數據與設備壽命預測、負荷優化調度的深度融合,為新型電力系統的安全穩定運行提供更堅實的技術支撐。
安科瑞唐曉娟13774431042

本文地址:http://m.54549.cn/thread-886484-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表