兆歐表,又稱搖表,是一種用于測量電氣設備、電纜、電機繞組等絕緣 電阻的測試工具。雖然現代兆歐表采用電動型和電池供電等多種形式,但其基本功能和用途保持一致。早期的兆歐表多采用手動機械式設計,通過手柄搖動發電來提供所需的高壓直流電源。因此,兆歐表和搖表是同一種測量工具,只是不同的稱呼。 1. 選擇合適的兆歐表: 根據被測電氣設備的額定 電壓和絕緣等級,選擇兆歐表的電壓等級。例如,對于額定電壓在500V以下的設備,通常選用500V或1000V的兆歐表;高壓設備則需要選擇對應更高電壓等級的兆歐表。 2. 準備階段: 。╝)確保安全: 在使用兆歐表前,必須確保被測設備已完全斷電,并且充分放電,以防止殘余電荷導致觸電事故或寉量結果造成影響。 。╞)環境要求: 測試應在無塵、干燥的環境下進行,避免濕度、溫度等因素對絕緣性能的影響。 。╟)熟悉接線柱標識: 兆歐表通常有三個接線柱: L(線路端/Live):用于連接被測設備的導體部分。 E(接地端/Earth):連接被測設備的外殼或接地端子。 G(屏蔽端/Ground or Guard):當測量電纜或其他帶有屏蔽層的設備時,用于連接屏蔽層,以消除表面漏 電流的影響。 3. 接線步驟: 。╝)將被測物體的導體部分接到“L”端,如果設備有接地部分,則將其接到“E”端。 (b)如果設備有屏蔽層并且需要排除干擾,將屏蔽層接到“G”端。 。╟)在開始測量之前,確保所有接線緊密接觸,以防止由于接觸不良而產生的測量誤差。 4. 操作過程: 。╝)開始手動旋轉兆歐表的手柄或啟動自動電源,并緩慢加速至規定的轉速(一般為120轉/分鐘),然后保持穩定。 。╞)觀察表頭指示,待指針穩定后讀取絕緣電阻數值,注意讀數應以指針穩定位置為準,不可快速轉動或突然停止手柄。 (c)測量結束后,先停止手柄轉動,然后斷開兆歐表與被測設備的所有連接,以免在重新接通電源時對兆歐表或設備造成損害。 5. 注意事項: (a)在使用過程中,嚴禁用手觸及裸露的導體部分和兆歐表的接線端。 。╞)若被測設備的絕緣電阻較高,測量過程中可能會出現指針擺動較大的情況,此時應等待指針穩定后再進行讀數。 。╟)對于含有大 電容的設備,在測量前后都要充分放電,以避免電擊風險。
|