DCS安裝及調試技術總結

發布時間:2011-11-29 20:37    發布者:1770309616
關鍵詞: DCS , SCADA , XDPS-400 , 安裝 , 調試
一、DCS系統簡介
  華能濟寧電廠三期為兩臺135M硫化床發電機組,山東電力二公司負責#6機組的安裝調試工作。
  機組采用機、爐、電集中控制方式,控制系統上海新華電站控制公司XDPS-400控制系統.XDPS-400可以構成各種獨立的控制裝置,包括分散控制系統DCS,監控和數據采集系統SCADA,它可以完成數據采集、過程控制、順序控制,高級控制、報警檢測、監視、操作,可以對數據進行記錄、統計、顯示、打印等處理。XDPS-400由高速實時數據網絡和連接在網上的人機接口站MMI與分散處理單元DPU三大部分組成,是一套融計算機、網絡、數據庫、信息技術和自動控制技術為一體的工業信息技術產品.
  
二、安裝
  
  1、盤、柜安裝
  
  濟寧電廠#6機組DCS共設計盤柜25面,其中三面為I/O遠程柜,安裝在就地,其余盤柜安裝在電子間內,按功能分,可分為FSSS爐膛安全監視系統,MCS模擬量控制系統,程序控制和計算機監視系統SCS+DAS,DCS電源柜及交換機柜,繼電器柜ECS柜2面,每一種功能柜都是由主機柜和端子柜組成,構成完整的控制系統。
  
  DCS盤、柜接地安裝要求比較嚴格,要求底座與盤、柜絕緣,施工時,我們采用了如下措施
  
  ⑴DCS盤柜在電子間內開箱,確保盤柜外觀良好
  
  ⑵在盤,柜安裝前在盤柜的底座上,用10mm的絕緣膠皮鋪墊,絕緣膠皮利用燕尾槽的形式連接。
  
  ⑶利用液壓小車將盤、柜運到位,放在盤底座上。
  
 、缺P柜底部與底座采用螺栓加絕緣套固定,以保證盤柜與底座絕緣。
  
 、杀P柜固定后測量盤的垂直度,平面偏差,高差等尺寸應符合驗標的要求。
  
 、蕼y量盤、柜與底座絕緣電阻不應小于10MΩ。
  
        2、DCS接地電纜安裝
  
  DCS接地及網絡電纜由新華公司供貨,盤柜接地采用電纜截面積均超過10mm2,每個盤柜內有兩種接地,盤柜系統地及盤柜地,這兩種接地在盤柜內匯總后統一接到廠用接地網,具體接地要求如下:
  
  ⑴系統接地銅板到大地的接地電阻<2.5Ω
  
 、聘鳈C柜與盤底座必須絕緣,絕緣要求不低于該機柜接地電阻的2000000倍,最低不能低于2 MΩ
  
 、墙拥綇S用接地網的接地總線,直徑15米內或與之相臨5各接地樁內不得有高壓強電流設備的安全接地或保護接地點。
  
  ⑷機柜內系統接地線采用并聯方式連接。
三、DCS電源連接及DCS送電措施
  
  1、電源連接
  
  電氣兩路電源(廠用電及UPS電源)送到DCS電源柜后,DCS電源柜負責向各主機柜送電、每個主機柜內設有兩個電源分配箱,正常運行時,一路向主機柜送電,當電氣來的兩路電源任何一路消失時,DCS電源柜自動切換到另一路。以保證主機柜的正常供電。
  
  2、送電措施
  
 、攀┕(zhǔn)備
  ①接地電纜全部接線完畢,電源電纜,網絡電纜敷設接線完畢。
 、赨PS系統試驗完畢,能夠依據設計電壓為DCS提供電源。
 、鬯斜P柜用壓縮空氣吹掃干凈。
 、苋縄/O模塊拉出,所有的保險絲和電源開關斷開
  ⑵送電步驟
 、訇P(guān)閉所有盤柜的主電源開關
  ②檢查電源柜的電壓和極性應符合要求
 、壑饌閉合電源柜A路的電源
  ④閉合每個主機柜的A路電源,此時DPU箱電源指示燈應亮,通過鑰匙開關將DPU箱打到運行位。
 、蓍]合電源柜及主機柜的B路開關,關閉A路電源開關,此時各主機柜的供電應切換成B路供電。
  
四、通道檢查
  
  DCS送電后,應對每個模塊的每一個通道進行檢查,以確保DCS畫面顯示正確,不同的模塊采用不同的信號進行測試,通道加上信號后,觀察DCS操作員站畫面上的顯示正確即可。
本文地址:http://m.54549.cn/thread-83172-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表