色偷偷偷久久伊人大杳蕉,色爽交视频免费观看,欧美扒开腿做爽爽爽a片,欧美孕交alscan巨交xxx,日日碰狠狠躁久久躁蜜桃

查看: 1495|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

電流互感器極性和接線方式及其應用

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2021-7-13 16:25:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關鍵詞: 電流互感器
       電流互感器是使用在電力系統中把大電流轉換成小的電流,主要是相接在繼電器及測量儀器中,把兩者的高壓系統隔離,電流互感器的極性與電流保護密切相關,特別是在農電系統中,電流保護起主導作用,因此必須掌握好極性與保護的關系。
       電流互感器在交流回路中使用,在交流回路中電流的方向隨時間在改變。電流互感器的極性指的是某一時刻一次側極性與二次側某一端極性相同,即同時為正、 或同時為負,稱此極性為同極性端或同名端,用符號“*”、“-” 或“.”表示。(也可理解為一次電流與二次電流的方向關系)。按照規定,電流互感器一次線圈首端標為L1,尾端標為L2;二次線圈的首端標為K1,尾端標為K2。在接線中L1和K1稱為同極性端,L2和K2也為同極性端。電流互感器同極性端的判別與耦合線圈的極性判別相同。較簡單的方法例如用1.5V干電池接一次線圈,用一高內阻、大量程的直流電壓表接二次線圈。當開關閉合時,如果發現電壓表指針正向偏轉,可判定1和2是同極性端,當開關閉合時,如果發現電壓表指針反向偏轉。一相式電流保護的電流互感器主要用于測量對稱三相負載或相負荷平衡度小的三相裝置中的一相電流。電流互感器的接線與極性的關系不大,但需注意的是二次側要有保護接地,防止一次側發生過電流現 象時,電流互感器被擊穿, 燒壞二次側儀表、繼電設備。但是嚴禁多點接地。兩點接地二次電流在繼電器前形成分路,會造成繼電器無動作。因此在相關文件中規定對于有幾組電流互感器連接在一起的保護裝置,則應在保護屏上經端子排接地。如變壓器的差動保護,并且幾組電流互感器組合后只有一個獨立的接地點。
       在使用中電流互感器副邊回路中不許接熔斷器,也不允許在運行時未經旁路就拆下電流表、繼電器等設備。
       以上內容由普科科技PRBTEK整理,公司致力于示波器測試附件配件研發、生產、銷售,涵蓋產品包含電流探頭、差分探頭、高壓探頭、無源探頭、電源紋波探頭、柔性電流探頭、近場探頭、邏輯探頭、功率探頭和光探頭等,滿足客戶多樣化測試需求,庫存充足,價格合理。詳情訪問官網www.prbtek.com

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表