維修PLC,是需要PLC外圍線路與軟件的相互配合的,不只是說是單純意義上的硬件的修復。PLC內部集成了CPU,存儲器,I/O電路,通訊電路,開關電源等,是各部分協調工作的。


CPU板為PLC中的核心部件,也是維修當中最棘手的地方,CPU板出問題會導致PLC故障燈常亮,PLC不運行。
CPU異常:
CPU異常報警時,應檢查CPU單元連接于內部總線上的所有器件。具體方法是依次更換可能產生故障的單元,找出故障單元,并作相應處理。
存儲器異常:
存儲器異常報警時,如果是程序存儲器的問題,通過重新編程后還會再現故障。這種情況可能是噪聲的干擾引起程序的變化,否則應更換存儲器。
輸入/輸出單元異常、擴展單元異常:
發生這類報警時,應首先檢查輸入/輸出單元和擴展單元連接器的插入狀態、電纜連接狀態,確定故障發生的某單元之后,再更換單元。
不執行程序:
一般情況下可依照輸入---程序執行---輸出的步驟進行檢查
(1)輸入檢查是利用輸入LED指示燈識別,或用寫入器構成的輸入監視器檢查。當輸入LED不亮時,可初步確定是外部輸入系統故障,再配合萬用表檢查。如果輸出電壓不正常,就可確定是輸入單元故障。當LED亮而內部監視器無顯示時,則可認為是輸入單元、CPU單元或擴展單元的故障。
(2) 程序執行檢查是通過寫入器上的監視器檢查。當梯形圖的接點狀態與結果不一致時,則是程序錯誤(例如內部繼電器雙重使用等),或是運算部分出現故障。
(3)輸出檢查可用輸出LED指示燈識別。當運算結果正確而輸出LED指示錯誤時,則可認為是CPU單元、1/0接口單元的故障。當輸出LED是亮的而無輸出,則可判斷是輸出單元故障,或是外部負載系統出現了故障。
另外,由于PLC機型不同,1/0與LED連接方式的不一樣(有的接于1/0單元接口上,有的接于1/0單元上)。所以,根據LED判斷的故障范圍也有差別。
部分程序不執行:
檢查方法與前項相同。但是,如果計數器、步進控制器等的輸入時間過短,則會出現無響應故障,這時應該校驗輸入時間是否足夠大,校驗可按輸入時間<輸入單元的最大響應時間+運算掃描時間乘以2的關系進行。
電源的短時掉電,程序內容也會消失:
這時除了檢查電池,還要進行下述檢查
(1)通過反復通斷PLC本身電源來檢查。為使微處理器正確啟動,PLC中設有初使復位點電路和電源斷開時的保存程序電路。這種電路發生故障時,就不能保存程序。所以可用電源的通、斷進行檢查。
(2)如果在更換電池后仍然出現電池異常報警,就可判定是存儲器或是外部回路的漏電流異常增大所致。
(3)電源的通斷總是與機器系統同步發生,這時可檢查機器系統產生的噪聲影響。因為電源的斷開是常與機器系統運行同時發生的故障,絕大部分是電機或繞組所產生的強噪聲所致。
PROM不能運轉:
先檢查PROM插入是否良好,然后確定是否需要更換芯片
電源重新投入或復位后,動作停止:
這種故障可認為是噪聲干擾或PLC內部接觸不良所致。噪聲原因一般都是電路板中小電容容量減小或元件性能不良所致,對接觸不良原因可通過輕輕敲PLC機體進行檢查。還要檢查電纜和連接器的插入狀態。
變頻器對PLC模擬量的干擾:
自動化控制系統中,變頻器的使用越來越廣泛,變頻器對PLC模擬量干擾問題也凸顯出來。下面舉一個變頻器對PLC模擬量干擾的例子以及用信號隔離模塊克服此類干擾的解決辦法。
現象說明:西門子PLC中AO點發出一路4-20mA電流控制信號,輸出至西門子變頻器,無法控制變頻器啟動。
故障查找:
(1)疑似模擬量輸出板卡問題,用萬用表測量4-20mA輸出信號,信號是正常的!
(2)開始懷疑是變頻器控制信號輸入端有了問題,換了一臺同型號變頻器,問題仍然如此。
(3)用一臺手持式信號發射器做4-20mA輸出信號源,輸出標準電流信號至變頻器,這下變頻器啟動了,因而我們排除了模擬量輸出板卡和變頻器的故障。
(4)由此推測是變頻器的干擾信號傳導至模擬量通道所致。
(5)為了驗證,在PLC模擬量4-20mA輸出通道中加裝了一臺信號隔離模塊TA3012,TA3012的輸入端子5、6接模擬量輸出模塊,輸出端子1、2端子接變頻器,3、4端子接外部24VDC供電電源,變頻器正常啟動了。
(6)據此斷定,問題的根源在于變頻器干擾模擬量通道所致。
最后,小編為大家分享一下系統調試心得,因為據小編的了解,許多自控工程師都曾遇到過變頻器對PLC模擬量干擾的問題(調試系統時),因此在PLC和變頻器同時使用的自控系統中,我們應該著重注意一下事項:

(轉自技皆知)

本文地址:http://m.54549.cn/thread-570986-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表