探索高壓輸電——第2部分:電壓源換流器

發布時間:2017-11-27 15:07    發布者:eechina
關鍵詞: 高壓輸電 , 電壓源 , 換流器
TI公司供稿

該系列文章的第一部分介紹了電網換相換流器(LCC)。這篇文章將討論電壓源換流器(VSC)并比較兩種拓撲結構。

VSC目前已成為首選實施對象,原因如下:VSC具有較低的系統成本,因為它們的配站比較簡單。VSC實現了電流的雙向流動,更易于反轉功率流方向。VSC可以控制AC側的有功和無功功率。VSC不像LCC那樣依賴于AC網絡,因此它們可以向無源負載供電并具有黑啟動能力。使用絕緣柵雙極晶體管(IGBT)閥,則無需進行晶閘管所需的換流操作,并可實現雙向電流流動。
表1對LCC和VSC進行了對比。VSC的電壓電平通常在150kV-320kV范圍內,但一些電壓電平可高達500kV。VSC有幾種不同的類型。讓我們來看看兩電平、三電平和模塊化多電平。

 VSCs電網換相換流器
換流 不需要交流波形。獨立于電網工作,具有黑啟動功能。在網絡的交流側需要正弦波以進行換流。可能有換流故障。
系統成本成本較低。無需無功補償。對諧波濾波的需求較低。大多數模塊化多電平換流器(MMC)沒有諧波濾波。成本較高。需要諧波濾波。需要無功功率補償。
功率因數控制無功和有功功率。需要交流側或備用電源的無功電源。
諧波 低諧波高諧波
功率流電流可以在兩個方向上流動,易于反轉功率流。功率流只能通過反轉電壓極性來反轉。
電壓和功率電平 電壓電平(500kV)和功率電平(1000MW)較低。*可承載高達800kV8000MW。*
換流器 由于開關損耗,效率較低。在換流器處損失較少的傳輸功率。
*參見2016年電氣與電子工程師協會(IEEE)第16屆國際環境與電氣工程會議文章“LCC-HVDC和VSC-HVDC技術與應用的綜述!
表1:換流器比較

兩電平電壓源換流器

如圖1所示,兩電平VSC具有IGBT,每個IGBT具有與其并聯的反向二極管。每個閥包括多個串聯的IGBT/二極管組件。使用脈寬調制(PWM)控制IGBT,以幫助形成波形。因為IGBT在實現PWM時多次導通關斷,所以會發生開關損耗,而諧波是一個因素。


圖1:兩電平VSC(HVDC換流器圖片由維基百科提供)

三電平電壓源換流器

如圖2所示,三電平VSC改善了諧波問題。三電平換流器每相有四個IGBT閥。其中兩個二極管閥用于鉗位電壓,但您可以用IGBT代替它們,以獲得更好的可控性。打開頂部的兩個IGBT獲得較高的電壓電平,打開中間的兩個IGBT獲得中間(或零)電壓電平,打開底部的兩個閥獲得較低的電壓電平。


圖2:三電平VSC(HVDC換流器圖片由維基百科提供)

模塊化多電平換流器

MMC與另兩種換流器不同,因?yàn)槊總閥就是一個具有內置式平流電容器的換流器模塊。MMC取代了含有多個IGBT的閥,它具有多個級聯的換流器模塊。其中每一個模塊都代表了特定的電壓電平。MMC中的換流器模塊是半橋式或全橋式換流器。


圖3:模塊化換流器類型(HVDC換流器圖片由維基百科提供)

MMC方法顯著提高了諧波性能,以致通常不需要濾波。它也比兩電平和三電平VSC更有效,因為它沒有與IGBT閥相同的開關損耗。


圖4:波形輸出(圖片由SVC PLUS VSC技術提供)

為了監控功率因數、電壓和電流電平,可在配站交流和直流的可測量側測量信號。在接收到該信息時,換流器控制裝置可以做出所需的調整,以維持穩定的功率電平和適當?shù)墓β室驍怠１Ｗo(hù)繼電器系統或智能電子器件(IED)收集信號信息。請參見圖5。


圖5:信號解釋

使用全差分隔離放大器的隔離電流和電壓測量是TI參考設計之一,可以測量交流和直流信號。設計指南解釋了如何使用隔離運算放大器調節信號以增加振幅,并抑制任何共模電壓和噪聲。具有板載ADCMCU將分析和解釋此信號。根據波形確定的信息反饋到換流器的控制裝置,從而將對不斷變化的相位和電壓電平進行調整以保持穩定性。

其他信息:

·         了解有關HVDC系統的更多信息
·         閱讀此兩部分系列的第一部分
本文地址:http://m.54549.cn/thread-520024-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表