作者:Vladimir Oleynik 來源:電子設計技術 日期:2009-08-31 有時,當某個常開設備失去供電時,可能需要接通輔助設備,如一盞燈或一個警報器。用一只變壓器和一只繼電器就可以建立一個完成此目的簡單電路。在電路中,初級負載與一個AC電源變壓器串聯(圖1)。變壓器采用一種不常見的連接方式。通常作次級低電壓的繞組為Winding 1,初級交流電源繞組為Winding 2。這種情況下,在正常工作時主燈的電壓略低于交流電源電壓減去Winding 1的壓降。多數情況下這是可以接受的,因為較低的電壓不會給負載工作(即主燈的亮度)造成大的影響。Winding 1的選擇要匹配于主負載的電流要求。在本電路中,Winding 2上出現一個220V、50 Hz的交流電壓。 ![]() 圖1:只需要一只變壓器和一只繼電器就可以在主負載出現故障時,控制一個輔助負載。 Winding 2連接一只繼電器,將次級損耗連接到繼電器的NC(常閉)端。使用的繼電器繞組要能工作在220V、50 Hz交流電壓下。例如,可以使用Tai-Shing電子元件公司的TR91-220VAC-SC-C繼電器。這款繼電器的線圈工作方式為220V、50 Hz SPDT(單刀雙擲),240V AC下承受40A負載。 采用SPDT繼電器增加了控制備用負載的靈活性。你可以切換負載的開、關,而無需附加的電子元件。在圖中,當主燈燒壞時,備用燈就會點亮,因為次級負載連接到了繼電器的NC觸點。 選擇變壓器時,其次級繞組(圖中的Winding 1)有低的額定電壓,能為主負載(燈)提供足夠的電流。繼電器的額定線圈電壓要與交流電源的電壓和頻率規格相匹配。 |