PolySwitch元件有多種系列產品,其產品特性各不相同。以常用的RXE系列元件為例,其20℃時的電氣特性如表1所示。 表1 RXE系列元件20℃時的電氣特性 表1中各符號的含義如下:
由表1可知,該系列元件所能承受的最大電流為40安培,故障時啟動保護的最小電流是最大工作電流的2倍。 RXE系列PolySwitch元件20℃時的動作保護特性曲線見圖1。其中橫坐標表示故障電流,單位為安培,縱坐標表示動作時間,單位為秒。兩個坐標軸均為對數坐標。圖中每一條曲線對應一個型號的元件,構成該系列元件的動作保護特性曲線簇。表2為圖1中曲線標號與元件型號的對照表。 圖1 RXE系列元件20℃時的動作保護特性曲線 在圖1所示的對數坐標系中,每一條曲線都可看作由彎曲部分和直線部分連接而成,兩部分的臨界點位置隨元件型號的不同而不同。由于各型號元件曲線的變化趨勢基本相同,建立數學模型的方法也相同。 表2 曲線標號與元件型號對照表 數學模型的建立 在圖1所示的坐標系中,PolySwitch元件動作保護特性曲線由彎曲部分和直線部分連接而成,可分別建立其數學模型。以M=RXE160的曲線為例,建立數學模型的具體步驟如下。 確定臨界點位置 對圖1中的曲線進行測量,可得到PolySwitch元件動作保護特性曲線彎曲部分和直線部分的臨界點位置。對M=RXE160的曲線,測得的臨界點位置約為I=4.3A。 直線部分 由表1可知,RXE系列PolySwitch元件所能承受的最大電流為40A。該點與臨界點之間為曲線的直線部分。 由圖1直線部分曲線取若干特殊點,經計算機進行數學處理,得到a,b的具體數值: a=813,b=22.54, 代入(1)式,可得直線部分的數學公式: 曲線部分 由于PolySwitch元件具有PTC效應,其動作保護特性曲線部分的數學模型可參考PTC器件的阻溫特性來建立。該類特性的數學模型可采用冪函數或?shù)函數的形式。設其數學公式具有如下形式; 式中t0,I0,b均為常數。由圖1曲線部分曲線取若干特殊點,經計算機進行數學處理,得到t0,I0,b的具體數值: t0=-38.93,I0=4.42,b=-1.83, 代入(3)式,可得曲線部分的數學公式: (2)式和(4)式共同組成RXE160元件的動作保護特性數學模型。兩條曲線在臨界點位置平滑連接。 實驗結果 為驗證RXE160元件動作保護特性數學模型的正確性,將RXE160元件接入直流電源保護電路中進行實際測試,得到實驗數據如表3所示。 表3 實驗數據 將實驗數據與數學模型曲線繪制在同一坐標系中,如圖2所示。圖中的曲線為根據(2)式和(4)式繪制的仿真曲線,圖中的點為實測數據點。為了方便比較,曲線的橫軸、縱軸均采用了對數坐標,所用軟件為Matlab6.0。比較圖1和圖2可知,該仿真曲線與PolySwitch元件手冊中給出的動作保護特性曲線形態一致,且與實測數據點之間基本吻合。其他型號曲線的數學模型可按照上述方法分別建立。 圖2 RXE160動作保護特性仿真曲線(20℃) 受元件特性曲線精度的限制,采用查表法選擇PolySwitch元件使用不便,而且精度不高。本文根據PolySwitch元件動作保護特性的特點,建立了PolySwitch元件動作保護特性的數學模型,較好地解決了這一問題。實驗表明,該仿真曲線與PolySwitch元件手冊中給出的動作保護特性曲線形態一致,實測數據與根據數學模型繪制的曲線基本吻合。 |