儀器儀表商情網:測試采用TOS2000B系列示波器外觀如下圖:
測試步驟如下:1. 電壓探頭衰減設置→2.采集通道調試→3.觸發控制→4.光標測量讀數設置 1.電壓探頭衰減設置 電壓探頭有不同的衰減系數,這些系數影響信號的垂直刻度。探頭檢查向?yàn)證示波器的衰減系數是否與探頭匹配。 作為探頭檢查的替代方法,您可以手動選擇與探頭衰減相匹配的系數。 例如,要與連接到 CH 1 的設置為 10X 的探頭相匹配,請按下通道 1“Menu(菜單)” ► “探頭” ► “電壓” ► “衰減” 選項,然后選擇 10X。 2.采集通道調試 F1快開測試至少需要2個通道,如CH1采集線圈電壓DC220V,CH2采集主回路電壓信號≤DC36V。當F1快開處于分閘狀態且線圈未觸發時,CH1和CH2采集電壓為高電平。 1)垂直控制
上圖將CH1 2)水平控制
水平控制菜單 調節下方旋鈕將水平刻度每格調整為1~2.5ms,調整上方旋鈕調節觸發波形在顯示器內方便觀察。 3.觸發控制
觸發設置菜單:點擊
觸發類型選擇邊沿觸發,信源選擇CH1(采集線圈電壓對應的通道),斜率選擇下降,觸發方式選擇正常(選擇其他類型無法保證每次自動觸發并顯示數據)。 觸發電平(下圖右側箭頭)可通過旋鈕上下調整,應低于CH1最大值。
設置完成后可操作觸發線圈,觀察波形(自動觸發且顯示波形)。 右端箭頭為觸發電平,斜率選下降時,將箭頭調整至被觸發電平的下端。 斜率選上升時,將箭頭調整至被觸發電平的上端端。 4.光標測量讀數設置 使用光標可快速對波形進行時間和振幅測量。點擊下圖
1.按下“Cursor(光標)” 查看“Cursor(光標)”菜單。 2. 按下“類型” ► “時間” 。 3. 按下“信源” ► CH1(線圈電壓信號)。 4. 按下“光標 1” 選項按鈕。 5. 旋轉多用途旋鈕,將光標置于觸發點上。 6. 按下“光標 2” 選項按鈕。 7. 旋轉多用途旋鈕,將光標置于CH2(主回路電壓)信號下降沿上。 可在 Cursor (光標)菜單中查看時間和頻率 Δ(增量)。如下圖:
同理如果選擇 按下“類型”► “幅度” 可測試線圈電壓,請保證線圈電壓在DC215~225V,如若不符要求請進行調整。 注意:最大允許輸入電壓為300V,禁止超負荷輸入! |