【最新案例】西門子Smart觸摸屏與西門子200PLC的無線通訊

發布時間:2016-8-22 15:13    發布者:apple000
一、無線PPI網絡組成

  在實際系統中,人機界面與PLC不在一起,中心計算機一般放置在控制室, 而PLC安裝在現場車間,二者之間距離往往從幾十米到幾公里。 如果
布線的話,需要挖溝施工,比較麻煩,這種情況下比較適合采用無線通信方式。


  西門子PLC專用無線數據終端DTD434M,內嵌RS232/RS485雙接口, DTD434M能與西門子PLC、組態軟件、人機界面、觸摸屏、智
  能儀表等工控產品組成無線測控網絡,實現西門子無線PPI協議、無線MODBUS協議的組態,為工業測控領域提供了中短距離無線通信的
  低成本解決方案,大大節省了系統集成商現場調試和售后維修服務的費用。
  DTD434M工業級無線數據通信終端可以直接替代RS232\RS485等傳統有線方案,徹底解決有線方案施工繁瑣、設備后期維護成本高難題。

二、Smart Line觸摸屏做為PPI通訊的主站
  
  (1) 安裝觸摸屏軟件
  (2) 創建測試畫面
  (3) 創建通訊連接
  (4) 選擇設備進行傳送
  (5) 進入觸摸屏運行狀態

  三、西門子PLC實現PPI從站

  (1) 測試IO: 當觸摸屏上的M0.0按鍵按下時,Q0.1立即吸合,同時Q0.1的狀態返回到觸摸屏上;
    當PLC的I0.0-I0.3接通時,觸摸屏界面上的I0狀態燈也同時點亮。
  (2) 設置從站通信端口參數: 從站地址:2,波特率 :19200,通信方式:8 E 1
  (3) 下載S7_200測試程序:下載這個S7_200無線PPI程序(P0-19.2k).mwp程序到S7-200中。
   四、本方案附件
 (1) 西門子觸摸屏SMART700-V3無線通訊程序
  (2) PLC測試程序S7_200無線PPI程序(P0-19.2k).mwp
  (3) 西門子Smart觸摸屏與S7_200 的無線通訊實例.pdf
  (4) 西門子專用無線數據終端DTD434M使用說明.pdf

 五、資料下載

西門子SMART觸摸屏與200PLC無線PPI方案資料下載.rar (3.49 MB)
  ◆
【西安達泰提供】西門子Smart觸摸屏與S7-200之間無線PPI通訊資料下載.rar

  ◆【西安達泰提供】威綸觸摸屏與S7-200之間無線PPI通訊案例講解.pdf

  ◆【西安達泰提供】組態王與西門子PLC無線通信終端及方案.rar



本文地址:http://m.54549.cn/thread-172225-1-1.html     【打印本頁】