今天為大家介紹接地線的必要性和如何接地線。接地線是保護檢修人員的一道安全屏障,是電力員工的生命線,可防止突然來電對人體的傷害。但實際工作中,由于接地線使用頻繁且操作看似簡單,容易使人產生麻痹思想,其重要性也往往被人忽視,經常出現不正確的使用情況,以致降低甚至有時失去了接地線的安全保護作用,必須引起足夠重視。
    一般來講,接地線埋入地下深度不應小于2m在特殊場所安裝接地極時,如果深度達不到2m時應在接地極周圍放置食鹽8kg、木碳約30kg并加入水,用以降低接地電阻。如果用2根及2根以上的接地極時,以減少大地的流散電阻。連接主接地極的接地母線應采用截面不小于50mm2的銅線,或截面不小于100 mm2的鍍鋅鐵線,或厚度不小于4mm,截面不小于100 mm2的扁鋼。在有強烈腐蝕性的土壤中,應使用鍍銅或鍍鋅的接地極。電氣設備的外殼與接地母線或局部接地極的連接,應采用截面不小于25 mm2的銅線,或截面不小于50mm2的鍍鋅鐵線,或厚度不小于4mm,截面不小于50mm2的扁鋼。同時接地極不得埋設在垃圾層及灰渣層區,敷設在地中的接地極不應涂漆,以免接地電阻過大。   

1.接入信號避雷器地線和靜電地線。
2.用扁鋼(30mm*3mm)將 4 根角鋼串聯焊接在一起。
3.用鍍鋅扁鋼(30mm*3mm)焊接有角鋼的任意角作為地線引線引上墻面 2m 處。  
4.電阻測試儀測量地網阻值小于等于 4Ω,否則,加樁或用田字格加以解決。
5.用 25mm 平方的銅芯線與地網引線通過銅線鼻接牢引入室內。
6.接地母線主接地極的連接要用焊接,無條件時,可用直徑不小于10毫米鍍鋅螺栓加防松裝置擰緊連接。