[提問] 380~440Vac 涌浪電流保護設計

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2013-9-2 08:57:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通常220V涌浪電流保護就是使用NTC + Relay
但是440V因?a href="http://m.54549.cn/keyword/電壓" target="_blank" class="relatedlink">電壓提升,導至NTC承受容值下降
Relay正常也只承受到250Vac左右

請問,440Vac 濾波電容1000UF 的涌浪電流保護該如何設計才好

P.S: 3相Vac輸入 + 3相橋整

沙發
發表于 2013-9-2 14:08:47 | 只看該作者
氧化鋅、壓敏電阻、抑制二極管、雪崩二極管等都可以用。  
板凳
 樓主| 發表于 2013-9-2 15:59:28 | 只看該作者
可詳細說明嗎
謝謝
地板
發表于 2014-3-10 10:16:14 | 只看該作者
請一樓不要把沖擊電流和浪涌電流概念搞錯,2樓回復是對的。但是從你所述內容來看,你要抑制的是開機沖擊電流,你可以用繼電器再去控制交流接觸器。功率小的用兩個NTC串聯也行