六氟化硫是在高溫下硫和氟反應制得(即:S+3F2→SF6 ),六氟化硫在常溫常壓下為無色無臭無毒的氣體。不燃燒導熱系數比空氣小,為優良的冷卻介質。其獨特穩定的正八面體分子結構,使其化學性能也極不活潑,在電氣設備運行正常范圍內,與銅、鋼和鋁等電氣材料不起化學反應。沒有腐蝕性,藥物學性質不活潑,沒有毒,微溶于水。 六氟化硫(SF6)以其良好的絕緣性能和滅弧性能,被廣泛應用于電器工業,如:斷路器、高壓開關、高壓變壓器、氣封閉組合電容器、高壓傳輸線、互感器等。六氟化硫還因其化學惰性、無毒 、不燃及無腐蝕性,還被廣泛應用于金屬冶煉、大氣示蹤,電子制造等行業。 六氟化硫在電力工業中的主要優點如下:A、電絕緣性能和消弧性能好,絕緣性能為空氣的2~3倍,而且氣體壓力越大,絕緣性能越增高。在294.2 kPa壓力下,六氟化硫的絕緣強度與變壓器油大致相當。 B、六氟化硫具有優越的滅弧特性。由于其電負性的作用,滅弧能力約為空氣的100倍,特別適用于高電壓大電流的開斷。 C、由于六氟化硫氣體良好的絕緣性能,使設備絕緣距離大為縮小,占地面積與空間體積大大縮小。 正是由于這些優異的電氣性能的存在,六氟化硫才在電力工業中得到了越來越多的應用。 SF6的安全隱患與檢測需求盡管常態下的SF₆氣體無毒,但在高壓電弧作用下,它會分解產生有毒物質,如氟化氫(HF)和二氧化硫(SO₂)。這些分解產物即使微量也可能致命。 當SF₆氣體泄漏時,其分解產物會積聚在室內低層空間,導致局部缺氧和有毒環境,嚴重威脅工作人員的安全。因此,監測SF₆氣體濃度至關重要。 為應對SF₆泄漏風險,電力行業采用高精度六氟化硫氣體檢測儀,其中核心傳感器為非分散紅外(NDIR)傳感器 NDIR紅外氣體傳感技術的工作原理是基于氣體對特定波長紅外線的吸收特性。 光譜吸收圖 六氟化硫氣體對特定波長的紅外線具有強烈的吸收作用,當紅外線穿過含有六氟化硫氣體的區域時,部分紅外線會被吸收,吸收的程度與氣體的濃度成正比。傳感器通過測量紅外線被吸收的程度,就能準確計算出六氟化硫氣體的濃度。 SF6檢測技術:NDIR紅外傳感器工采網推出了一款NDIR SF6六氟化硫傳感器S507-SF6 : S507-SF6傳感器運用了NDIR技術(非色散紅外原理),檢測SF6氣體,專為SF6的檢漏而設計。紅外傳感器具有線性和重復性,確保長期穩定可靠的測量。S507-SF6傳感器對氣體的選擇性很強,不受H2O、酒精、CO2等氣體的干擾。并且傳感器使用壽命長,免維護。S507-SF6傳感器結構緊湊小巧,可以快速、方便的接入到氣體監測和控制系統中。同時,傳感器帶有UART(TTL電平)數字輸出,和模擬輸出選項,方便用戶與現有的六氟化硫檢漏系統連接。傳感器預熱時或者在結露的測量環境中,傳感器會提示故障讀數,避免了系統的誤報警。正常讀數會在預熱完成或者從結露中恢復之后開始。 |