作者: Acreltang    時間: 2024-4-26 13:55
1. 概述
ARCM300L型電氣火災監控探測器(以下簡稱探測器)是針對0.4kV以下的TT、TN系統設計的,通過對配電回路的剩余電流、導線溫度等火災危險參數實施監控和管理,從而預防電氣火災的發生。
產品采用先進的微控制器技術,集成度高,體積小巧,安裝方便,集智能化,數字化,網絡化于一身,是建筑電氣火災預防監控、系統絕緣老化預估等的理想選擇。
產品符合GB14287.2-2014《電氣火災監控系統 第2部分:剩余電流式電氣火災監控探測器》、GB14287.3-2014《電氣火災監控系統 第3部分:測溫式電氣火災監控探測器》的標準要求。
2.產品型號
[attach]305380[/attach]
型號
功能描述
ARCM300L-J1
監測一路剩余電流和路溫度,一路繼電器輸出,聲光報警,485通訊,事件記錄,LCD顯示,1路RS485/MODBUS通訊,導軌式安裝
ARCM300L-J4
監測四路剩余電流和一路溫度,四路繼電器輸出,聲光報警,485通訊,事件記錄,LCD顯示,1路RS485/MODBUS通訊,導軌式安裝
3.技術參數
表2 技術參數表

參數

型號

ARCM300L
J1
J4

輔助電源

額定電壓

AC220V

頻率

50Hz

功耗

≤5W
監控報警
剩余電流
報警設定值:300mA~1000mA 連續可調,步長為1mA
溫度
報警設定值:45℃~140℃ 連續可調,步長為1℃
輸入
1路剩余電流,4路溫度
4路剩余電流,1路溫度
精度等級
剩余電流1級,溫度±1℃
通訊方式
RS485接口,Modbus-RTU協議
報警
聲光報警
繼電器輸出
1組機械觸點,觸點容量AC 220V/1A,DC 30V/1A
4組機械觸點,觸點容量AC 220V/1A,DC 30V/1A
事件記錄
20條報警記錄、20條故障記錄、20條開關記錄

網絡模式

三相TT、TNS、TN-C-S或TNC(局部TT)系統

使用環境

工作溫度:-10℃~+55℃;相對濕度:5%~95%不結露

儲存溫度范圍

-20℃~+70℃

顯示

LCD顯示

產品符合國標

GB14287.2-2014,GB14287.3-2014
4.安裝與接線
4.1 外形及安裝尺寸(單位 mm)
ARCM300L外形及安裝尺寸。
     
4.2安裝方式  
ARCM300L安裝方式為35mm標準導軌式安裝,固定方式為卡扣式,示意圖如下: