電子工程網
標題: S7-200PLC和昆侖通態組態軟件進行無線MODBUS通訊 [打印本頁]
作者: PLC無線通信方案 時間: 2015-4-9 14:34
標題: S7-200PLC和昆侖通態組態軟件進行無線MODBUS通訊
我用的是S7-200PLC和昆侖通態組態軟件進行無線MODBUS通訊,請問怎么訪問從站S7-200PLC的M區和AOW區?
作者: apple000 時間: 2015-4-10 09:35
西門子S7-200PLC的M寄存器和AOW模擬輸出在MODBUS協議中是沒有映射地址的。所以M寄存器和AOW模擬輸出不能直接使用。請盡量用V寄存器代替或者將M寄存器和AOW模擬輸出連接至V區,對V區進行讀寫,以達到間接訪問的目的。
在西門子S7-200PLC中采用MODBUS協議時,我們可以直接用地址 00001-09999對應離散輸出Q(線圈), 10001-19999對應離散輸入I(觸點) ,30001-39999對應輸入寄存器AIW(模擬量輸入),40001-49999對應保持寄存器(V變量區)。關于組態軟件與西門子PLC的無線MODBUS組態方案及實例的詳細資料可以查看:http://www.dataie.com/jszxshow235.html
PLC無線通訊專家免費咨詢:400-9608-120
作者: 楓葉狂沙 時間: 2015-5-9 13:38
什么情況。。。。。。