380~440Vac 涌浪電流保護設計
[打印本頁]
作者:
fidodido0722
時間:
2013-9-2 08:57
標題:
380~440Vac 涌浪電流保護設計
通常220V涌浪電流保護就是使用NTC + Relay
但是440V因為電壓提涩導至NTC承受容值下降
Relay正常也只承受到250Vac左右
請問,440Vac 濾波電容1000UF 的涌浪電流保護該如何設計才好
P.S: 3相Vac輸入 + 3相橋整
作者:
wccd
時間:
2013-9-2 14:08
氧化鋅、壓敏電阻、抑制二極管、雪崩二極管等都可以用。
作者:
fidodido0722
時間:
2013-9-2 15:59
可詳細說明嗎
謝謝
作者:
zhangziran
時間:
2014-3-10 10:16
請一樓不要把沖擊電流和浪涌電流概念搞錯,2樓回復是對的。但是從你所述內容來看,你要抑制的是開機沖擊電流,你可以用繼電器再去控制交流接觸器。功率小的用兩個NTC串聯也行